精品日本亚洲一区二区三区,99久久精品免费观看国产,99久久免费精品,亚洲精品国产一区二区成人,日本亚洲精品一区二区三区四区,国产亚洲精品成人久久网站,久久亚洲男人第一AV网站,精品国产高清一区二区广区,久久精品五月天很黄很艳女TV

考研論壇

標題: 電分大神請進 [打印本頁]

作者: 潛龍在淵01    時間: 2016-12-2 23:05
標題: 電分大神請進
李庚銀的《電分》中例6-2和例6-4分別給出了兩種考慮損耗求Ui max和Ui min的方法,但是用例6-2的方法去求例6-4時得到的變壓器分接頭和無功補償容量和答案給的都不一樣。
我個人認為例6-2的方法求出的 Ui max和Ui min還更準確些,而且算得也快一些,不過心里沒底,求大神賜教
作者: BurningSecret    時間: 2016-12-11 16:48
例四的快些吧  第一種還要解方程?
作者: 潛龍在淵01    時間: 2016-12-11 17:30
BurningSecret 發表于 2016-12-11 16:48
例四的快些吧  第一種還要解方程?

解方程多快,一元二次方程用公式法按下計算器就出來了。近似求損耗的還得分三步。
我的疑慮主要是如果題目要求近似考慮損耗的話,解方程的方法能不能用
作者: 潛龍在淵01    時間: 2016-12-11 17:31
BurningSecret 發表于 2016-12-11 16:48
例四的快些吧  第一種還要解方程?

解方程多快,一元二次方程用公式法按下計算器就出來了。近似求損耗的還得分三步。
我的疑慮主要是如果題目要求近似考慮損耗的話,解方程的方法能不能用
作者: BurningSecret    時間: 2016-12-11 19:37
老師上課給了四種算法說都可以。好像可以用高壓側電壓和末端功率直接套公式
作者: 潛龍在淵01    時間: 2016-12-11 19:48
BurningSecret 發表于 2016-12-11 19:37
老師上課給了四種算法說都可以。好像可以用高壓側電壓和末端功率直接套公式 ...

這樣,謝了啊。
不過我個人的看法是在單純的變壓器分接頭選取上可以用高壓側電壓和末端功率直接算,但是無功補償和變壓器分接頭一起的時候最好還是考慮損耗,不然誤差有點大,最后檢驗的時候就挺糾結。當然嚴謹點的題目應該會提示要不要考慮損耗。
作者: 1831968088    時間: 2016-12-11 20:49
精確只是局部的,因為一元二次法的前提就是忽略對地支路。
作者: 潛龍在淵01    時間: 2016-12-11 21:37
1831968088 發表于 2016-12-11 20:49
精確只是局部的,因為一元二次法的前提就是忽略對地支路。

好像也不一定能說是忽略對地支路吧,把給的功率看成是運算功率的話不就是考慮了對地支路了嘛
作者: BurningSecret    時間: 2016-12-14 22:28
感覺還是第四章那些牛拉PQ法比較惡心
作者: dddly    時間: 2016-12-17 14:10
說的對,楊淑英習題精解就是這么干的
作者: dddly    時間: 2016-12-17 14:11
說的對這呢